您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 保温隔热屋面部位:不上人屋面定额套用方法

保温隔热屋面部位:不上人屋面定额套用方法

时间:2022-01-25
阅读 (4,298)  点赞 (545)    分享   

悬赏问题 北京地区保温隔热屋面部位:不上人屋面定额套用方法?项目特征:1、部位:不上人屋面;2、钢筋混凝土屋面;3、最薄处30厚SY相变蓄热建筑保温砂浆;4、钢筋网片4@200双向布置;5、40厚C20细石混凝土随打随抹平压光6m*6m分缝,缝宽15mm,缝填聚苯板,缝上部填密封膏,面陶题瓷隔热保温涂料;

燕忠 2022-01-25 16:05:22 接下悬赏并解答
高旨廷123
北京地区保温隔热屋面部位:不上人屋面定额套用方法? 项目特征:
  • 1、部位:不上人屋面
  • 2、钢筋混凝土屋面
  • 3、最薄处30厚SY相变蓄热建筑保温砂浆
  • 4、钢筋网片4@200双向布置
  • 5、40厚C20细石混凝土随打随抹平压光6m*6m分缝,缝宽15mm,缝填聚苯板,缝上部填密封膏,面陶题瓷隔热保温涂料

保温隔热屋面部位:不上人屋面价格:223.56元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001)  , 保温隔热屋面部位:不上人屋面定额套用方法及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
11-429 
陶瓷隔热保温涂料 
1  
m2 
74.45
12-82 + 12-84 * 3 
SY相变蓄热建筑保温砂浆 厚度(mm) 20 硬基层实际厚度:33 
1  
m2 
117.76
12-85 + 12-86 * 2,H40018 40012 
屋面找坡、找平及面层 屋面找平层 预拌豆石混凝土 厚度(mm) 30实际厚度:40换为【C20预拌豆石砼】 
1  
m2 
26.19
8-1 
钢筋 Φ10以内 
0.0008  
6,433.39
燕忠

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 保温隔热屋面部位:不上人屋面清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区保温隔热屋面部位:不上人屋面中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!