您现在的位置: 首页 悬赏问答 工程造价 碳钢通风管道制作安装厚0.75mm定额套用方法

碳钢通风管道制作安装厚0.75mm定额套用方法

时间:2021-06-30
阅读 (4,024)  点赞 (717)    分享   

悬赏问题 北京地区碳钢通风管道制作安装厚0.75mm定额套用方法?项目特征:1.镀锌钢板矩形风管;2.厚0.75mm;3.规格:1000*400/1000*250/1000*200/800*800/800*320/800*250;4.风管制作、安装;5.风管30mm厚难燃B1级橡塑保温板保温;6.制作安装型钢刷2道防锈漆;7.管道漏光实验;8.通风管道场外运输;9.空调、净化空调风管防火阀两侧2m,风管电加热器前后800mm为40厚超细玻璃棉;

顾德青 2021-06-30 20:47:43 接下悬赏并解答
情冰
北京地区碳钢通风管道制作安装厚0.75mm定额套用方法? 项目特征:
  • 1.镀锌钢板矩形风管
  • 2.厚0.75mm
  • 3.规格:1000*400/1000*250/1000*200/800*800/800*320/800*250
  • 4.风管制作、安装
  • 5.风管30mm厚难燃B1级橡塑保温板保温
  • 6.制作安装型钢刷2道防锈漆
  • 7.管道漏光实验
  • 8.通风管道场外运输
  • 9.空调、净化空调风管防火阀两侧2m,风管电加热器前后800mm为40厚超细玻璃棉

碳钢通风管道制作安装厚0.75mm价格:322.82元/m2

根据编制依据:工程量清单项目设置规则(2008-北京) 、北京市建设工程预算定额(2001) 、北京2014年第5期信息 , 碳钢通风管道制作安装厚0.75mm定额套用方法及结果如下:

编码
名称
含量
单位
价格(元)
工料机构成
1-129 
通风管道检测 漏光法检测 
0.1  
10m2 
18.29
1-130 
通风管道检测 漏风量测试 
0.1  
10m2 
42.65
1-131 
通风管道场外运输 场外运输 
0.1  
10m2 
65.99
1-21 
镀锌钢板矩形风管制作(δ=1.2mm以内咬口) 大边长(1000mm内) 
1  
m2 
118.78
1-80 
镀锌钢板矩形风管安装(δ=1.2mm以内 咬口)大边长(1000mm内) 
1  
m2 
30.54
10-66 
通风管道保温 橡塑保温板 板材厚度(20mm) 
1  
m2 
160.81
顾德青

温馨提示:在实际应用,因工程项目存在类型、用途、用量、时间、地区、造价等因素差异,材料价格、工料机构成、换算可能会有偏差, 碳钢通风管道制作安装厚0.75mm清单定额数据仅供参考。 如需查询最新北京地区碳钢通风管道制作安装厚0.75mm中材料市场价、信息价、历史询价、行情指数等, 请登录:北京地区工程造价信息网查询谢谢!